Réhabilitation de la centrale hydroélectrique d’Eaux Bonnes

Réhabilitation de la centrale hydroélectrique d’Eaux Bonnes
Contexte & enjeux

Réhabilitation de la centrale hydroélectrique avec remplacement du groupe existant par un équipement neuf

  • Expertise sur site
  • Faisabilité du by-pass de la centrale, sélection du groupe neuf et de son implantation (machine à 600tr/min remplacée par 750tr/min)
  • Étude des régimes transitoires sous SIMSEN et choix de l’inertie minimale du groupe, étude de l’implantation du groupe neuf et des interfaces avec les équipements conservés 
  • Rédaction du CCTP et établissement du dossier de plans 3D sous Solidworks
Caractéristiques du projet

1 turbine Francis horizontale Q=3,6 m3/s; H=120 m